Pembahasan Aplikasi Clamp Meter Arus Bocor

Apr 22, 2023

Tinggalkan pesan

Pembahasan Aplikasi Clamp Meter Arus Bocor

 

1 Menilai apakah ada masalah dengan protektor yang dioperasikan arus sisa itu sendiri
Jika pelindung aksi arus sisa tidak dapat dioperasikan atau sering dilindungi: pada trafo distribusi, gunakan meteran penjepit arus bocor untuk menjepit kabel tiga fasa dan kabel netral di sisi keluaran kontaktor AC atau pemutus sirkuit kebocoran, dan aktifkan arus sisa Pelindung secara paksa dioperasikan. Jika nilai tampilan meteran penjepit arus bocor lebih besar dari 300mA saat ini, ini membuktikan bahwa pelindung aksi arus sisa baik. Pada saat ini, gunakan meteran penjepit arus bocor untuk menilai fase mana yang bocor; jika tidak, itu harus diperbaiki Atau ganti pelindung pengoperasian arus sisa.


2. Tentukan fasa dan jalur fasa mana yang bocor
Pada trafo distribusi, putuskan jalur netral di sisi outlet kontaktor AC yang mengontrol jalur tegangan rendah, lalu pasang inti sekring yang dilepas pada salah satu fase, dan ukur fase dengan meteran penjepit arus bocor. , nilai tampilan yang diukur adalah nilai arus bocor fase. Ukur nilai arus bocor fase lain secara berurutan dengan cara yang sama.


Untuk mencegah terjadinya kerusakan arus yang besar pada alat akibat adanya grounding kawat fasa pada saluran (seperti seseorang menggunakan metode one line to one place untuk mencuri listrik, dll), terlebih dahulu atur gear of meteran penjepit arus bocor ke kisaran maksimum saat pengujian; jika nilai yang ditampilkan kecil, maka Alihkan rentang meter penjepit arus bocor ke pengukuran miliampere.


3 Setelah menentukan jalur fasa yang mengalami kebocoran, tentukan lokasi kebocoran
Pada trafo distribusi, masukkan kabel fase yang akan diperiksa ke inti sekring, lepaskan kabel netral dan sekring dari dua fase lainnya, dan gunakan meteran penjepit arus bocor untuk mengukur kabel fase hidup untuk menentukan posisi kebocoran. Untuk meningkatkan efisiensi, posisi tiang boarding bisa dipilih di tengah barisan. Melalui pendeteksian, ditentukan apakah lokasi kebocoran berada di paruh pertama atau paruh kedua saluran, dan kemudian bagian saluran yang diduga mengalami kebocoran terdeteksi. Dengan analogi, jangkauan deteksi dipersempit. Akhirnya, deteksi isolator pendukung kabel fase dalam rentang kecil yang ditentukan, dan deteksi kabel fase dari jalur koneksi pengguna yang terhubung ke kabel fase dalam jangkauan (dapat dilakukan di tanah, atau ketika isolator terdeteksi secara bersamaan) untuk menentukan lokasi spesifik dari kebocoran.


Dalam kasus transmisi daya saluran tegangan rendah, meteran penjepit arus bocor untuk saluran pelanggan tegangan rendah dalam kisaran yang dicurigai juga dapat dideteksi. Saat menguji, kabel fase dan kabel netral pengguna fase tunggal harus ditempatkan di rahang meteran penjepit arus bocor pada saat yang bersamaan; kabel tiga fase dan kabel netral pengguna tiga fase juga harus dimasukkan ke dalam rahang pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada kesalahan kebocoran, jumlah fasor dari fluks magnet arus beban adalah nol pada saat ini, dan nilai tampilan meter penjepit arus bocor juga nol; jika terjadi arus bocor maka nilai arus bocor dapat dideteksi.


4 Periksa saluran dan peralatan internal pengguna dari kebocoran


Gunakan meteran penjepit arus bocor untuk mengukur nilai arus bocor pada saluran masuk daya pengguna, dan pada saat yang sama masukkan peralatan listrik dan lampu pengguna ke dalam dan ke luar satu per satu, dan cari arus bocor dengan melihat perubahan arus nilai arus bocor diukur dengan meteran penjepit arus bocor Jika semua peralatan dan lampu normal, atau peralatan yang mengalami kebocoran telah ditarik, tetapi meteran penjepit arus bocor menunjukkan bahwa pengguna masih memiliki arus bocor, mungkin rendah saluran tegangan pengguna mengalami kebocoran. Ini harus ditangani berdasarkan kasus per kasus. Untuk kesalahan kebocoran pipa pra-terkubur dan tersembunyi, hanya metode perawatan untuk mengubah garis atau pemasangan ulang yang dapat diadopsi.


5 masalah yang harus diperhatikan
1 Saat mencari kesalahan kebocoran, kontaktor AC yang mengontrol saluran tegangan rendah perlu dipaksa mengirimkan daya untuk waktu yang singkat.


2 Perhatikan keamanan saat mencari kesalahan kebocoran. Seseorang harus mengawasi dan mengambil tindakan pengamanan. Saat membaca data meter penjepit arus bocor, pastikan untuk menjaga jarak aman antara tubuh manusia dan bagian aktif. Yang terbaik adalah menggunakan fungsi HOLD (data hold) pada clamp meter arus bocor.


3 Harmonik orde tinggi mengganggu sejumlah kecil pelindung yang dioperasikan arus sisa, yang dapat menyebabkan malfungsi. Jika ada pengguna sumber harmonik yang besar seperti tungku frekuensi menengah di area stasiun, pengguna tersebut harus dihentikan sementara dari operasi selama pendeteksian.


4 Penggunaan clamp meter arus bocor sangat efektif dalam menemukan pencuri listrik "satu baris, satu tempat", dan karakteristiknya adalah bahwa clamp meter arus bocor menampilkan nilai besar, mencapai ratusan miliampere atau bahkan beberapa ampere. Pencuri listrik yang tidak dikenal dapat dicari sesuai dengan metode di atas, dan mereka yang dicurigai mencuri listrik tersebut dapat langsung ke kabel rumah tangga mereka untuk memeriksa dengan meteran penjepit arus bocor.

 

6000 counts clamp meter

Kirim permintaan