Pembahasan masalah pengecekan kebocoran dan pencurian listrik dengan amperemeter penjepit
Sehubungan dengan penggunaan amperemeter penjepit, amperemeter penjepit digunakan untuk memeriksa apakah ada kebocoran pada saluran tegangan rendah dan apakah ada perilaku listrik pada saluran. Operasi utama meliputi pengukuran arus bocor, menilai lokasi kebocoran, dan mendeteksi apakah ada kebocoran pada saluran internal dan peralatan pengguna.
Periksa kebocoran dan pencurian listrik dengan amperemeter penjepit
1. Nilai apakah pelindung aksi arus sisa normal.
Pada trafo distribusi, lepaskan sekring pada saluran fasa sisi stopkontak kontaktor AC yang mengontrol saluran tegangan rendah. Jika pelindung aksi arus sisa dapat dioperasikan secara normal pada saat ini, berarti pelindung aksi arus sisa dalam keadaan baik; Jika tidak, pelindung arus sisa harus dirombak dan diganti.
2. Ukur arus bocor
Pada trafo distribusi, putuskan saluran netral pada sisi stopkontak kontaktor AC yang mengontrol saluran tegangan rendah. Kemudian, setelah inti sekring yang dilepas dipasang pada satu fasa, fasa tersebut diukur dengan amperemeter penjepit, dan arus yang diukur adalah arus bocor fasa tersebut.
Terakhir, dengan menggunakan metode yang sama, ukur arus bocor fase kebocoran lainnya secara bergantian.
Untuk mencegah fenomena kerusakan instrumen akibat arus besar akibat pembumian garis fasa pada saluran, ammeter penjepit harus ditempatkan pada blok arus besar terlebih dahulu saat pemeriksaan; Jika arus deteksi kecil, maka kurangi gigi secara bertahap.
3. Tentukan lokasi kebocoran
Ketika garis fasa dengan kebocoran ditentukan, posisi kebocoran dapat dinilai lebih lanjut.
(1) Deteksi pada trafo distribusi.
Pada trafo distribusi, sambungkan saluran fasa yang akan diperiksa ke inti sekring, lalu sekring saluran netral dan dua fasa lainnya diputuskan. Periksa saluran fasa hidup dengan meteran penjepit untuk menentukan posisi kebocoran.
Untuk meningkatkan efisiensi, tiang dapat ditempatkan di tengah-tengah garis, dan dapat dinilai apakah bagian kebocoran berada di paruh pertama atau paruh kedua garis melalui deteksi, dan kemudian dapat dideteksi di bagian garis yang dicurigai bocor, dan sebagainya, untuk mempersempit jangkauan deteksi.
Akhirnya, isolator tiang garis fasa dalam rentang kecil tertentu terdeteksi, dan garis fase dari garis pengguna yang terhubung ke garis fase dalam rentang ini terdeteksi, yang dapat dilakukan di tanah atau pada saat yang sama ketika isolator terdeteksi untuk menentukan bagian spesifik dari kebocoran.
(2) Deteksi pada koneksi pengguna.
Dalam kasus transmisi listrik saluran tegangan rendah, meteran penjepit juga dapat digunakan untuk mendeteksi saluran sambungan saluran pelanggan tegangan rendah dengan jangkauan yang dicurigai.
Saat pengujian, garis fasa dan garis netral pengguna listrik satu fasa harus ditempatkan di rahang meteran penjepit pada saat yang bersamaan, dan garis tiga fasa dan garis netral listrik tiga fasa juga harus ditempatkan di rahang. pada saat yang sama.
Jika tidak ada gangguan kebocoran, maka jumlah vektor arus beban dan fluks magnet adalah nol, dan indikasi tabel penjepit juga nol; Jika ada arus bocor, amperemeter penjepit dapat mendeteksi arus bocor.
4. Periksa apakah ada kebocoran pada saluran dan peralatan internal pengguna.
Cara spesifiknya adalah dengan mengukur arus bocor pada saluran masuk listrik pengguna dengan meteran penjepit, dan pada saat yang sama, memasang dan mematikan peralatan listrik dan lampu pengguna satu per satu, dan mengetahui kebocoran peralatan dan lampu dengan melihat pada perubahan arus bocor yang dideteksi oleh klem meter.
Jika semua peralatan dan lampu dalam keadaan baik, atau peralatan yang mengalami kebocoran telah ditarik, namun ammeter penjepit menunjukkan bahwa pengguna masih mengalami kebocoran arus, kemungkinan saluran tegangan rendah pengguna mengalami kebocoran dan harus ditangani sesuai. pada situasi spesifik.
Untuk kesalahan kebocoran pada pipa yang terkubur, kami hanya dapat mengambil metode perawatan dengan mengganti saluran atau memasang kembali kabel.
5. Periksa permasalahan yang harus diwaspadai pada kebocoran dan pencurian listrik.
Saat mencari gangguan kebocoran, diperlukan waktu singkat untuk mengirimkan listrik secara paksa untuk mengontrol kontaktor AC saluran tegangan rendah.
Saat mencari kesalahan kebocoran, perhatikan keselamatan, harus diawasi, dan lakukan tindakan perlindungan keselamatan. Perhatikan bahwa saat membaca data meteran penjepit, Anda harus menjaga jarak aman antara tubuh manusia dan bagian bermuatan.